只需一步,快速开始
0
1071
超级版主
我是审核方,这个项目风管只有地下室的防排烟工程,施工方报送了项风管漏光及漏风试验,被我审核掉了,如果施工方补充资料,需要补充什么资料,才具有说服力可以计算!
使用道具 举报
1342
理论上有现场的试验资料,各方签字的。
1820
你这就不对了,你凭什么审减,就因为你是审计方,有方案有试验记录就可以了
1201
风管不做漏光及漏风试验,后面的工序,怎样进行。
即;风管试验不合格,是要拆掉,重新做风管的制作与安装的。不是补充资料这么简单。现场有监理、驻场甲方步步把关、签字,你不懂,可以去问他们。
1472
风管漏光及漏风需要试验
包括在制作安装中了