好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 118|回复: 0

电力电缆敷设系数

[复制链接]

0

主题

0

帖子

881

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
881
发表于 2023-10-3 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

山东定额规定  电力电缆敷设以及电缆头制作、安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%

如果是5*16的电缆 没有接地线  系数是1.3    如果是4*16 1*16  有接地线  系数是1.15  这样理解对吗

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1179

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1179
发表于 2023-10-3 11:10:02 | 显示全部楼层

不对

5*16的电缆系数也是1.15

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1963

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1963
发表于 2023-10-3 11:10:02 | 显示全部楼层

5*16是五芯电缆  4*16 1*16也是五芯电缆,系数都是1.3

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2023-10-3 11:10:02 | 显示全部楼层

五芯电缆是可以考虑成三芯接地再加一芯,系数是1.15

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1352

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1352
发表于 2023-10-3 11:10:02 | 显示全部楼层

都是5芯,比三芯连地(四芯)多一芯,都是乘以系数1.5

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-8 12:06 , Processed in 0.017617 second(s), 19 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表