图纸中灰土300mm,砼20mm

[复制链接]

0

主题

0

帖子

389

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
389
发表于 2023-10-10 08:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸中灰土300mm厚,砼200mm 实际施工灰土330mm,砼220mm  怎么结算?

依据是什么?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1139

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1139
发表于 2023-10-10 08:10:08 | 显示全部楼层

330/3000=系数,调整定额人料机

220/200=系数,调整定额人料机

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2023-10-10 08:10:08 | 显示全部楼层

若无变更,按设计图纸结算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

985

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
985
发表于 2023-10-10 08:10:08 | 显示全部楼层

出具变更或洽商,按变更或洽商计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1317

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1317
发表于 2023-10-10 08:10:08 | 显示全部楼层

如果没有设计变更,只能按灰土300mm厚,砼200mm结算。实际施工灰土330mm,砼220mm厚,不符合设计要求,砼基础截面尺寸偏差要求 15,-10,你已超标。