豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1663|回复: 0

利用柱内钢筋做引下线和镀锌扁钢做引下线是,两种材质计算引下线长度都有附加长度吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

556

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
556
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

广联达里用引下线计算都有附加长度,但是审计单位说,利用柱内钢筋做引下线没有附加长度,镀锌扁钢做引下线才有附加长度,是不是这样呢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-28 10:00:32提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1440

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1440
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

利用柱内钢筋做引下线没有附加长度

镀锌扁钢做引下线是有附加长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1354

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1354
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

不是;

利用柱内钢筋做引下线焊接,不能计算附加长度(柱内主筋是土建的,不能计算附加长度)

用镀锌扁钢做引下线,按接地母线计算,需要计算附加长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

不是的

利用柱内钢筋做引下线,是借助土建施工的钢筋,所以不需要计算附加长度

镀锌扁钢做引下线时需要单独敷设扁钢,扁钢搭接处进行焊接所以需要计算附加长度


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 06:59 , Processed in 0.017068 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表