附件详情 1、设计依据:<<建筑给水排水设计规范>> GB50015-2003 <<建筑设计防火规范>> GB50016-2006<<给排水灭火器配置设计规范>> GB50140-2005   2.该项目耐火等级:二级,室外消防用水量 : 20L/S。   3.图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。   4.图中管道标高:给水管为管中心标高,排水管为管内底标高。所有卫生间给水管,均采用明装。   5、管材:生活给水管:采用聚丙烯PP-R冷、热水管,热熔连接;卫生间排水立管:采用硬聚氯乙烯UPVC内螺旋消音排水管,结合胶水粘口.;其余排水管:采用硬聚氯乙烯UPVC排水管,结合胶水粘口.;   6.PP-R给水管施工安装按<<建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程>>(DB32/T474-2001)执行.硬聚氯乙烯排水管施工安装按<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>(CJJ/T29-98)执行.   7.PP-R给水管公称压力1.5MPa .给水管道试验压力1.0MPa.PP-R热水管公称压力2.0MPa .热水管道试验压力1.5MPa.   8.所有外露之热水给水管道采用厚度20MM的带防潮层的橡塑保温管保温。   9.灭火器安装:设置于落地式灭火器箱内。   10.给水管阀门安装在便于操作处,排水立管检查口中心距各层楼面1.0m.   11.给排水管道穿过现浇板、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管。   12.排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部采取牢固的固定措施,地下室立管与排水管拐弯处也应采取牢固的固定措施。   13.地面以上排水横支管每2.5m间距内设伸缩节一个,立管每层设伸缩节一个。   14.排水管道的横管与横管,横管与立管采用45°斜三通或90°斜三通连接 。   15、建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识。