发表于 2020-10-30 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

jklyj-10-1/3*70,图纸标注长度500m,计算长度为什么是500*3*1.025,3是电缆根数吗,1.025是损耗吗

2020-10-30 16:12:14 补充

计价主材规格为jklyj-10-1*70

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1098

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1098
发表于 2020-10-30 16:30:06 | 显示全部楼层

这个公式应该是计算错了吧

电缆长度应该不能乘以3,应该是按单根的长度计算工程量,再乘以预留长度,1.025应该是预留长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

943

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
943
发表于 2020-10-30 16:30:06 | 显示全部楼层

是1根三芯电缆500米×1.025 ,2.5%是电缆的松弛度。

计价主材规格为jklyj-10-3*70


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1421

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1421
发表于 2020-10-30 16:30:06 | 显示全部楼层

计算长度为什么是500*3*1.025