发表于 2020-12-27 19:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:36713平方米
  • 地上层数:23层
  • 地下层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:33张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,采暖,洁净,防排烟,冷热源,机房,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 水系统:单式泵,定流量,双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:制冷机组
  • 项目地址:四川
一、项目概要:
本项目位于四川省,是一个高层人民医建筑,地上23层,地下2层,总建筑面积约36713平米。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,防排烟平面图,暖通安装大样图,热水锅炉系统原理图,空调通风平面图,加压送风系统原理图,排烟及补风系统原理图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用电驱动冷水机组,洁净空调,分体空调,离心机组,螺杆机组,蒸汽锅炉...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气系统...
3.水系统:采用两管制一次泵定流量水平同程竖直异程系统...
三、 系统:
通风系统:
1、设备用房、地下车库均设置机械通风系统;
2、冷冻机房、锅炉房设置独立的机械送排风系统,并设置事故排风系统;
3、屋顶电梯机房设置夏季降温用的分体单冷空调器和通风系统
4、公共暗卫生间、垃圾房等地方设置机械排风系统...
防排烟系统:
A)对于具备自然排烟条件的场所应尽量采用自然排烟,开窗面积按照自然排烟区域地面积的2%计取(中庭5%),自然排烟区域详见防排烟平面图。机械排烟系统按照各防火分区划分防烟分区;车库防火分区面积大于2000m2、其余防火分区面积大于500m2时采用500mm高固定式挡烟垂壁划分为多个防烟分区...

二十二层空调通风平面图

二层病理科、功能检查室空调通风平面图

负二层车库防排烟平面图
热水锅炉系统原理图
三层ICU、KCU防排烟平面图
四层行政办公区空调通风平面图
五层新生儿病房空调通风平面图(一)
五层新生儿病房空调通风平面图(二)
防排烟施工图修改2012.6.dwg
防排烟施工图修改2012.6.dwg
加压送风原理图.dwg
加压送风原理图.dwg
空调通风图例.dwg
空调通风图例.dwg
暖通施工图修改2012.6.dwg
暖通施工图修改2012.6.dwg
热水锅炉系统原理图.dwg
热水锅炉系统原理图.dwg
设备材料表.dwg
设备材料表.dwg
设计说明书.dwg
设计说明书.dwg
施工说明书.dwg
施工说明书.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11e222cfsfec0dd2ew.rar

14.15 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

医院洁净空调系统相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-9 14:30 , Processed in 0.018059 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表