照明线槽内配照明线,因为回路过多,线是从灯具的位置来回返还是直接在分支出做接头?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1178

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1178
发表于 2021-2-26 07:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

照明线槽内配照明线,因为回路过多,线是从灯具的位置来回返还是直接在分支出做接头?咨询了很多施工单位,都是直接做接头,而不是在灯具接线盒的位置来回返

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1196

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1196
发表于 2021-2-26 07:50:12 | 显示全部楼层

是从灯具的灯头盒处做分支往后引线,施工现场是这样做的,算量也是这样算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1097

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1097
发表于 2021-2-26 07:50:12 | 显示全部楼层

规范要求从接线盒处分支引线

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1421

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1421
发表于 2021-2-26 07:50:12 | 显示全部楼层

规范规定;线槽里面不允许做接头(不允许分支)。

如果现场是这样做的,只能说明监理失职。