消防水管件的问题,把我搞蒙了

[复制链接]

0

主题

0

帖子

864

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
864
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

我看了很多大神的回答,可是越看越懵逼。

1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。但是如果是DN100、DN65、DN25又该怎么算管件呢?

2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是不是也需要单独计算呢?(哦,我是湖北的定额)

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2058

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2058
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

1、消防水管道大于等于DN100包括100的管沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。DN65、DN25不计算管件

2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是也需要单独计算


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1097

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1097
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

补充沟槽管件主材就行了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1321

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1321
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

千万不要蒙,现在规范要求是 大于50的就要沟槽连接,就是要卡箍连接,如果是100*32的这种属于机械三通,100的口径是卡箍连接,32的是螺纹连接

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

942

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
942
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

沟槽连接是不分消防和给水的,DN65、DN25是螺纹连接的具体看工料机

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1178

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1178
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

消防水管件的问题,把我搞蒙了


答:1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍安装费主材费和三通、四通、弯头的主材费用

2、小于DN100的管道为螺纹连接,管道安装定额子目已经包含管件安装的费用,主材计入就好了

3、喷淋也是一样的

回复

使用道具 举报