河北定额 消火栓系统的阀门套给排水的定额还是工业管道里的定额?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1430

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1430
发表于 2021-7-12 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教,有知道消火栓系统管道上的阀门该套用给排水册的阀门定额还是工业管道里的低压阀门定额?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1186

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1186
发表于 2021-7-12 09:50:04 | 显示全部楼层

是工业管道里的低压阀门定额。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1187

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1187
发表于 2021-7-12 09:50:04 | 显示全部楼层

应该套给排水相应定额,你可以看一下定额说明,说明里会说消防没有的项借鉴什么专业定额的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2021-7-12 09:50:04 | 显示全部楼层

消防系统的附件(法兰、阀门等都套给排水章节),

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2021-7-12 09:50:04 | 显示全部楼层

阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》。

消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》。

以上是摘自有关册说明。