超高层设计外墙排水是否合理?排水材质为铸铁管

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2021-8-15 12:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

超高层雨水废水设计材质为铸铁管,现设计与建筑外墙安装,铸铁管非常重,用角铁固定,但是150米超高建筑的铸铁管重量是非常恐怖的,没有结构层承重,后续二年角铁生锈,贴墙安装的铸铁管就是隐形炸弹,容易高空坠落。超级危险。

2021-08-15 11:16:10 补充

请各位大神解惑

2021-08-15 11:27:46 补充

哪位大神能解惑,我发黑丝给他看

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2021-8-15 12:00:05 | 显示全部楼层

这是设计的问题,高层和超高层均不能使用铁质外管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1320

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1320
发表于 2021-8-15 12:00:05 | 显示全部楼层

铸铁管道是不锈钢箍连接,且与外墙面预埋镀锌型钢螺栓连接不会掉。