请问一下老师们,自动报警系统调试,都包含哪些内容?
使用道具 举报
1178
火灾自动报警系统的调试具体内容包括的方面如下: 1.调试前应根据设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。 2.对属于施工中出现的问题及变更,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 3.对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。 4.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5.火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查: 一、火灾报警自检功能; 二、消音、复位功能; 三、故障报警功能; 四、火灾优先功能; 五、报警记忆功能; 六、电源自动转换和备用电源的自动充电功能; 七、备用电源的欠压和过压报警功能。 6.上述单机通电检查正常后,方可进行系统调试。 7.系统联合调试包括:现场设备的调试,火灾显示盘的调试,总线操作盘的调试,多线控制盘的调试,消防广播电话的调试等。 8.系统联合调试结束后,火灾自动报警系统连续运行120h无故障后,需要填写调试报告。
1464
看子目的工作内容,都要详细描述。
1453
烟感/温感/手报/声光等报警调试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页