设计要求超过5m的砌体墙,每隔3m左右设置一根构造柱。假设砌体墙为20m,那么我是否应该离端头3m处设置第一根,然后距离第一根构造柱3m处再设置一根,以此类推,直到构造柱离另一端不足5m时停止不设置。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1180

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1180
发表于 2022-9-23 15:00:03 | 显示全部楼层

是的,按照你这样得逻辑没有问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

959

积分

超级版主

