好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 310|回复: 0

请问自动喷淋的废水管穿楼板需要阻火圈吗?还是设置套管?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1701

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1701
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问自动喷淋的废水管穿楼板需要阻火圈吗?还是设置套管?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

874

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
874
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

塑料类管道穿楼板就需要阻火圈的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
542
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

如果是塑料管且管径大于等于DN100就需要

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1118

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1118
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

不需要阻火圈,要设置套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1314

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1314
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

所有类似的这种问题最好提设计答疑,不要按照常规或者自己的判断处理。否则在结算阶段这些都会成为问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1314

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1314
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

钢管需要 套管,不需要阻火圈

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2058

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2058
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

设置阻火圈需要同时符合4个条件(高层建筑,明装,塑料排水管,立管);

装阻火圈是上面楼板内,也可以安装套管(如果设计要求的话)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 15:44 , Processed in 0.016826 second(s), 22 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表