好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 177|回复: 0

请问有断接卡子的时候是不是引下线就算到断接卡子处?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

862

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
862
发表于 2023-6-16 12:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问有断接卡子的时候是不是引下线就算到断接卡子处?接线母线的高度也从断接卡子处高度开始计算?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

633

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
633
发表于 2023-6-16 12:10:09 | 显示全部楼层

是的

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1413

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1413
发表于 2023-6-16 12:10:09 | 显示全部楼层

引下线计算到地下接地极。

断接卡子需要单独计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1413

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1413
发表于 2023-6-16 12:10:09 | 显示全部楼层

断接卡子按图纸设计计算,软件生成的比较多

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1572

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1572
发表于 2023-6-16 12:10:09 | 显示全部楼层

不是的,引下线还到基础,断接卡另外单独计算

回复