图纸标注了工程量:高压冷缩电缆终端头3*150的2个,同时还配有3*150的肘型头2个,北京2021定额规定10kV肘型头制作安装执行同截面户内电缆终端头相应子目,人工工日乘系数1.1,问:

这两项需要单独分开列清单项,分别套定额?

还是合在一条清单项,特征描述为:冷缩电缆终端头3*150(配肘型头),定额套一条(人工工日乘系数1.1),主材价格按终端头和肘型头加起来的钱入?

多谢了!

2023-09-17 19:23:13 补充

项目为清单控制价阶段

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

862

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
862
发表于 2023-9-17 20:10:02 | 显示全部楼层

分列清单,分别套定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1117

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1117
发表于 2023-9-17 20:10:02 | 显示全部楼层

还是分开套更合适

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2023-9-17 20:10:02 | 显示全部楼层

落实现场是做了电缆终端头又做了肘型电缆头,还是只做了肘型电缆头?根据据实结算原则来,如两种电缆头都施工完成,分开套项为好。