好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1518|回复: 0

一份33层商住楼给排水及消防CAD施工图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1547
发表于 2020-3-1 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


(一)设计范围:室内给排水及消防设计。   (二)系统:该项目设有建筑给排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器。   1.生活给水系统:   1)市政给水管网供水资用压力为0.30MPa。   2)该项目最高日用水量为358m /d,最大小时用水量为41.0m /h。   3)住宅给水系统分四个区:二层及二层以下由室外市政给水管网供给。三~十层为低区;十一~二十一层为中区;二十二层及二十二层以上为高区,由变频调速泵组供水。   2.排水系统:该项目室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废废水采用潜水排污泵提升至室外雨水管网。污水经化粪池处理后,排排入市政污水管。   3.消火栓给水系统:   1)该项目为三十二层一类综合楼。建筑高度99.0m。其室内消火栓用水量为40L/s,室外消防水量为30L/s,火灾延续时间3h。消防水箱设于B座屋顶,有效容为18m 。   2)该项目设870m (包括消火栓水量756m 、自动喷水水量108m )水池两座,加压水泵二台。室内设专用消火栓给水管网,室外设三套消防水泵结合器,分别与室内消火栓给水管网相连。   3)消火栓给水泵控制:消火栓给水泵两台,互为备用。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。   4.自动喷水灭火系统:   1)该项目自动喷水用水量60L/S,火灾延续时间为1h。其中地下车库及商场部分按中危险II级,住宅部分按轻危险级设置。   2)该项目设二台自动喷水泵,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。   3)自动喷水系统平时管网压力由屋顶消防水箱维持,火灾时,喷头动   4)消防喷头位于风管下方或侧面时,采用68℃下垂型玻璃喷头,否则采用直立型喷头,喷头距顶板底为100mm。位于侧面时喷头上方应加集热板   5)室外设二套水泵结合器,与自动喷水泵出水管相连。   5.建筑灭火器:本建筑配置磷酸铵盐干粉灭火器,位置详平面图。


温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 11:05:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cscwcef1cfccfc0.rar

2.1 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 04:01 , Processed in 0.017668 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表