  • 建筑类别:办公,商业
  • 建筑高度:超高层建筑
  • 建筑面积:59995.6平方米
  • 地上层数:29层
  • 地下层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:37张
  • 图纸年代:近代
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 排水设计:污水系统,雨水系统,消防排水
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,气体灭火系统,灭火器配置系统
  • 供水分区:三区
  • 排水体制:污废合流
  • 消火栓用水量室外(L/S):40
  • 消火栓用水量室内(L/S):40
  • 大样节点:卫生间
  • 项目地址:甘肃
一、工程概况
该项目为兰州SOHO项目,项目用地位于兰州市城关区民主西路中部南侧,北侧为民主西路,南侧为铁道部第一勘测设计院兰州分院家属区,东侧为民百大楼及铁路第一小学,西侧为蓝宝石大酒店及恒泰大厦;该工程总建筑面积59995.6m2 (其中地上50955.20m2、地下9040.4m2),地上29层(其中地上一至六层为商业,面积为14301m2;七至二十九层为SOHO办公,面积为36654.2m2),地下2层,总高度99.65m,为一类高层公共建筑;
二、设计范围
本次设计的主要设计范围为室内给排水系统、消防给水系统及灭火器配置。
三、生活给水系统
1、水源:该项目供水水源分为两路,一路由城市市政管网引入,进水管(DN150)接自场地北侧民主西路上的市政自来水管道;另一路由铁路系统自建常年连续供水水源引入,进水管(DN150)接自场地南侧供水管道,常年工作水压为0.30MPa(建设方提供);给水管引入场地后,沿建筑物外围敷设呈环状,供该工程室内外生活、消防用水;同时在该环状网上设地下式消火栓,以满足室外消防需要。
2、给水系统分区:
由于市政供水管网供水压力不能满足该工程用水压力要求,因此采用分区供水的形式满足用户用水需求。供水分区根据建筑高度、楼层数进行分区供水,按照建筑布局竖向分三个区,地下一、二层及地上一至四层为低区,直接由室外管网供给;五至十五层中区,十六至二十九层为高区(22层处设置减压阀,以确保供水安全)。在超压的楼层入户前安装支管减压阀,以确保供水安全。
3、给水系统分区:
由于市政供水管网供水压力不能满足该工程用水压力要求,因此采用分区供水的形式满足用户用水需求。供水分区根据建筑高度、楼层数进行分区供水,按照建筑布局竖向分三个区,地下一、二层及地上一至四层为低区,直接由室外管网供给;五至十五层中区,十六至二十九层为高区(22层处设置减压阀,以确保供水安全)。
4、供水方式:各个分区供水方式采用下行上给的供水形式,局部采用上行下给的供水方式,在每个分区系统存在超压的楼层入户前安装支管减压阀,以确保供水安全。
5、供水设备:各个分区供水设备及生活水箱设置于地下室的生活给水泵房内,由两套变频高效成套供水设备及容积为40.0m3的集中生活储水箱联合供给。
6、给水计量方式:单元计量采用在室外入口处设置水表井的方式,施工详参见甘12S2-19(乙型);户内商业部分采用普通水表,SOHO办公部分采用IC卡水表计量。
7、生活热水:该项目每户日常所需的热水考虑由电热水器供应,电专业预留4Kw负荷。
四、生活污水系统
1、排水量:最高日排水量按用水量的85%计,为287.73m3/d;污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
2、室内污水采用污废水合流制,商业部分卫生间、SOHO办公厨房位置排水为设伸顶式通气立管排水系统,所有污废水经底部横管排至室外检查井,由室外排水管网汇集至室外化粪池处理后排至市政污水管。SOHO办公部分卫生间排水为设有专用通气立管的污水系统,污水立管每层均设检查口,一层排水单独排放;
3、水泵房排水、消防电梯井底排水、汽车库地面排水、车道雨排水由潜污泵提升排至室外。
4、建筑屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统,由87型雨水斗收集后,接入专用雨水立管排至室外雨水管网,雨水设计降雨历时 t=5min,设计重现期 p=2年,径流系数为0.9,降雨强度公式参考兰州地区单一重现期暴雨强度公式,为q=1387.2774/(t 12.147)0.798,将区域雨水汇集后排入市政雨水管沟。,雨水量 q=143.6L/h;室外道路设雨水管
五、消火栓给水系统
1、室外消防用水量为40L/s,同时火灾次数为1次,火灾延续时间3h。
2、室内消防用水量为40L/s,火灾延续时间3h;室内消防采用临时高压 ,火灾时的消防供水由该建筑地下泵房内的消防专用泵组,及容积为600m3的消防水池供水,火灾初期消防用水量由设于屋顶的消防水箱(有效容积为36.0m3)及一套消防增压稳压装置提供。
3、由于消火栓系统静水压力超过1.0MPa,因此消火栓系统采取分区供水的方式;商铺、办公分别设置消火栓环状管网,共用屋顶水箱。
六、图纸展示
水泵房详图

给排水消防平面
给排水消防平面2
自动喷淋平面图
自动喷淋平面图2
排水系统原理图

卫生间给排水详图


温馨提示:该资料由网友于2020-3-11 15:57:01上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2d2f2dw0010ffcs.dwg

5.8 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 14:57 , Processed in 0.022104 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表