[求助]这个梁的原位标注为什么没有右支座筋的框,不能输入右支座筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1331

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1331
发表于 2020-4-2 20:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

mmexport1583757975331.jpg

2020-03-09 21:01:22 补充

截屏_20200309_210101.jpg

2020-03-09 21:02:12 补充

设计图是这样的,右端是墙,没有柱


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 20:12:41提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1331

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1331
 楼主| 发表于 2020-4-2 20:12:41 | 显示全部楼层

因为没有支座,所以不能输入支座筋

谁告诉你的墙不是支座的啊,柱、墙、梁都可以是梁的支座的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1331

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1331
 楼主| 发表于 2020-4-2 20:12:41 | 显示全部楼层

需要有支座点


先把墙画上,然后提取梁跨,设置支座。