下图配电箱怎么确定T接箱到配电箱这段电缆规格?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1276

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1276
发表于 2020-4-7 20:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png image.png

2020-02-26 17:48:33 补充

image.png

2020-02-26 18:54:14 补充

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:20:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1416

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1416
发表于 2020-4-7 20:20:08 | 显示全部楼层

T接箱到配电箱这段电缆规格,看右边配电箱系统图,没有,再看看上一级配电系统图。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-4-7 20:20:08 | 显示全部楼层

下图配电箱怎么确定T接箱到配电箱这段电缆规格?


答:看看24ALE2空气开关的整定值,然后根据下面的表格,选择需要的电缆型号

根据你的补充资料属于预留装修的回路,不需要设计和计算的,二次装修设计的时候计算就好了。


根据补充图纸,配电箱空气开关的额定电流为125A,配电箱的整定电流值为125A,根据电缆选型表格,125A对应的电缆为WDZB-YJY-4*50 1*25

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-4-7 20:20:08 | 显示全部楼层

你图纸没提供全,看不出来啊,主要看系统图,并且最上方还是双电源供电