本施工方案包含的内容为:循环水泵房设备及管道、厂区天然气系统(含调压柜)、厂区压缩空气系统、氢气站改造、厂区氮气氢气改造系统、公用工程厂房其中设备、900t/d富氧空气系统及上述管网的一次、二次仪控仪表共同组成的安装。设备采购含冷却塔、机械过滤器、氢站纯化器、天然气调压柜、压力容器、起重设备等的供货及安装。施工内容和范围包括该工程的设备供应、材料供应、制作、安装、验收和保障工程质量、进度、安全文明施工等所采取的一切工程技术措施。      二、安装概况   本期工程是900 t/d生产线的公用配套工程,按期保质地完成施工任务是编制本施工方案的基本目的。   2.1、工艺设备安装   该项目设备安装主要有泵类、罐(槽)类、冷却塔、风机、电动葫芦等静止设备、转动设备。   2.2、工艺管道系统    该项目有天然气、氮气、液氮、氢气、净化压缩空气和循环水等多种介质的工艺管道,个类型管道总长度约4400米,管道材料主要采用材质各异的无缝钢管及焊接钢管,其中,无缝钢管和大管径焊接钢管采用法兰连接或焊接,10#、20#无缝钢管采用氩弧焊打底手工电弧焊盖面,不锈钢管采用全氩弧焊接。   压力管道的检验:液氮管道,100%探伤,级别不低于Ⅱ级,其余氢气和天然气管道10%抽探,,级别不低于Ⅱ级。该项目中的液氮等管道需用岩棉保温或保冷,外保护层用热镀锌铁皮。   2.3、电气系统   该项目的电气系统主要有各类转动设备的供配电其安装工作,根据招标合同不在本次施工范围之内。但各设备、管道均要求接地良好,并达到设计要求的参数。   2.4、控制仪表系统   该项目的自控仪表主要设置在氮气站和氢气站的管路和设备进出口位置,对设备及管路的流体状况进行监控和调节,主要阀门及仪器有:   压力变送器、差压变送器、分析仪、液位变送器、温度变送器、气动调节阀、电动调节阀等。   以上数据传输至控制室进行集散控制。   ..............   本稿编制于2008年,全文约4万余字,架构完整,内容较详细全面。