好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 837|回复: 0

电箱线路 WP1 WP2

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1289

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1289
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

WP1是包含三条线路吗,最后一条WDZN-YJY-4*16没有管信息,是共管敷设吗?

如果是是跟哪条管敷设呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-18 10:50:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1055

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1055
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

1、不包括

2、没有管的信息需要 看看系统图具体是去什么地方

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1518

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1518
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

要么是预留,要么是设计漏了,最好跟设计确认下。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1774

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1774
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

WP1只计算两根主回路的管线(不共管);第三条不计;

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 18:58 , Processed in 0.016097 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表