好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2554|回复: 0

电力电缆头与接线端子如何算量?求大神指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

587

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
587
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

电力电缆头与接线端子怎样算量?求大神指教


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-28 09:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

587

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
587
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

计算电缆头了就不再计接线端子了。每根电缆计两个终端头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1575

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1575
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

一根电缆两个头,鉴于是计算电缆头还是接线端子,跟电缆规格有关系。。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1073

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1073
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

电力电缆头与接线端子怎样算量?求大神指教


答:一、电缆头制作与安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。

1.电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。

2.电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度小于400m时计算一个中间头。

二、电线每一根线进入箱柜计算接线端子一个

三、预分支电缆厂家已经制作好电缆头,需要计算接线端子一个

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 03:17 , Processed in 0.016561 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表