广联达钢筋模型中梁上系统默认的侧面原位标注筋如果图纸上没有明确,需不需要删除?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1280

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1280
发表于 2020-5-7 10:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

图片.png

2020-05-07 10:20:12 补充

因为汇总图元后,如果不删除就会记取直径为6的钢筋的工程量,但是图纸上又没有明确,所以是不是得删除掉?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 10:30:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

587

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
587
发表于 2020-5-7 10:30:05 | 显示全部楼层

你好:图纸没有的需要删除。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1772

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1772
发表于 2020-5-7 10:30:05 | 显示全部楼层

要看设计说明,一般是腹高大于450,就要设置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1288

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1288
发表于 2020-5-7 10:30:05 | 显示全部楼层

广联达钢筋模型中梁上系统默认的侧面原位标注筋如果图纸上没有明确, 也不需要删除的,设计没有的,需要按照相应 规范要求设置。