好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1287|回复: 0

4层宜家变电所电气项目CAD施工图纸(变压器负荷计算)(TN-S)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-5-17 17:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑结构形式:其他结构
  • 地上层数:4层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 图纸年代:近代
  • 地下室用途:设备用房
  • 负荷等级:一级,二级,三级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目地址:四川
  • 设计: ,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
1、 项目概要
成都宜家家居商场二店为大型商业建筑,主要经营家具和家居用品,主体建筑为地上四层建筑,地下一层建筑.地下层为设备用房,地上层为停车场、商场和商场办公区。
2、设计内容
2.1、供配电
2.2、电力及照明
2.3、自动控制
2.4、防雷及接地
3、供配电
3.1、负荷等级:该项目 消火栓水泵、喷洒水泵、水幕泵、消防中控室、应急照明、防排烟风机、防火卷帘等消防负荷及电脑机房、电话间、弱电机房、安防系统、BA系统等负荷为一级负荷;
生活水泵、普通客梯、自动扶梯、主要通道照明 等负荷为二级负荷;其余为三级负荷。一级负荷由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
3.2、电源及10kV结线
正常电源:
由附近不同区域开关站(供电局确定)引入两路10kV(50HZ)专用电源,两路电源同时供电,采用两进线单母线分段结线方式,高压侧不联络。
备用电源:220V/380V,50HZ
设自起动柴油发电机组,供消防负荷电源;
设EPS电源,供应急照明电源。
计算中心、数据机房、收银区设备、办公及管理用电脑等部位的UPS备用电源,由用户自行设置。
4、负荷计算及变配电所 、柴油发电机房设置
根据该项目负荷分布情况及宜家商场建筑设计对机电用房的布置要求,在 设置变电所,按各相关专业提供的用电要求,变压器数量及各变压器负荷计算
结果详见表一:
柴油发电机组负荷计算结果详见表二:
火警时,立即发信号起动发电机组作热备用,
待市电停电后 ,发电机组联动投入,供消防负荷用电,并切除非消防负荷。
4.1、低压接线及运行方式
230/380V低压系统采用单母线 分段 接线。
市电正常时,各变压器独立运行。当一台变压器因故障、检修退出运行后,手动切除部分负荷并合上相应的联络开关,由未退出运行的变压器带重要负荷运 行。
设置应急电源母线段,由市电(变压器)和发电机两路电源供电,市电电源与发电机电源间设具有机械联锁装置的ATS(PC级)切换开关。市电失电时,失电信号至 发电机启动装置,自动启动并投入发电机电源。
5、图纸展示
成都宜家家居项目

变配电所高压接线图
配变电所低压柜接线图(一)
平面图
变压器负荷计算 - 1
第 1 张图
变压器负荷计算 - 2
第 2 张图
变压器负荷计算 - 3
第 3 张图
变压器负荷计算 - 4
第 4 张图
变压器负荷计算 - 5
第 5 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 17:45:44上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccfc1d021fcs1c.rar

9.81 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

变压器负荷计算相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 15:01 , Processed in 0.020786 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表