好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1757|回复: 0

第一次碰到这种承台,这种CT-2a承台应该如何布置?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1517

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1517
发表于 2020-5-28 16:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png image.png image.png image.png 布置成4500*2000的不知道加腋怎么布置,如果布置成4500*3300那么2b-2b阴影区外的钢筋该如何布置?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-28 16:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1527

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1527
发表于 2020-5-28 16:10:03 | 显示全部楼层

你好:加腋用自定义线定义,直线绘制。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1044

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1044
发表于 2020-5-28 16:10:03 | 显示全部楼层

image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1772

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1772
发表于 2020-5-28 16:10:03 | 显示全部楼层

用桩承台 基础梁的方法。外正常输入的钢筋之外,在其它钢筋中输斜的钢筋。 承台(加集水坑)边坡.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-1 23:26 , Processed in 0.016529 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表