强电井内能直接走竖向电缆而不用设置桥架的吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1574

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1574
发表于 2020-6-30 04:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

有个图纸,竖向电缆示意图是走的桥架但平面图中又没有竖向桥架而是强电井,想问下大家,电缆能直接在强电井内敷设而不用设置竖向桥架吗?

还是说我要另外在强电井内布置一个竖向的桥架?但平面图中没有桥架,我能自己布置一个吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-30 04:30:10提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1288

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1288
发表于 2020-6-30 04:30:10 | 显示全部楼层

看看设计说明 一般是会有桥架的、系统图中的桥架就可以布置桥架

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

答:可以桥架敷设,也可以直接竖井支架固定敷设

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

743

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
743
发表于 2020-6-30 04:30:10 | 显示全部楼层

竖向电缆示意图是走的桥架,就得走桥架,不能因为你没有找到强电井剖面图,就不计算桥架,就不计算电缆在桥架内敷设。(桥架只会画在强电井剖面图上,不会画在平面图上 )