好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2692|回复: 0

定额组成问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1172

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1172
发表于 2020-9-2 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

电气开关、插座、灯具安装定额组成中,有绝缘导线1.5平方及2.5平方的数量。问:1. 为什么都比实际穿管的电线规格小一个型号呢?2. 如果电线是甲供材,这部分涵盖在各自定额中的电线数量能否跟甲方索要?根据电线穿管安装计算规则,这部分工程量是不会计算在内的。3. 如果和甲方要这部分数量,一旦超供,怎样解释呢?

敬请大神给与答复帮助,谢谢!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-2 09:20:18提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在知识问答专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1098

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1098
发表于 2020-9-2 09:20:18 | 显示全部楼层

灯具定额子目中的线是灯具自带的软线(从接线盒至灯具 的那段连接线),比管内的线细一个型号正常。这些线找供灯具的甲 方要。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

874

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
874
发表于 2020-9-2 09:20:18 | 显示全部楼层

一、定额子目内的电线,是接线盒内的电线额定的预留量。即;配电箱的半周长预留量是需要计算的,而接线盒内的预留量,是额定的(已经计算好了放在定额子目之内的)。

二、如果电线是甲供材,接线盒内的额定预留量,也要纳入甲供材的数量之内,不能只单单计算管内电线及配电箱的预留量。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

865

积分

超级版主

答:这个属于用电终端的预留数量和通电试验所用的。甲供材也只能是根据图纸数量和正常损耗

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-1 08:16 , Processed in 0.015088 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表