   钢建筑结构形式:钢筋混凝土劲性柱,钢结构,钢桁架
  
 
  - 
   钢结构层数:多层
  
 
  - 
   钢结构施工部位:主体,屋面,钢柱,钢梁
  
 
  - 
   钢结构安装方法:高空散装法,单件吊装法
  
 
  - 
   钢结构施工节点详图、示意图:10张以下
  
 
  - 
   钢结构施工
   
    进度计划
   
   :无
  
 
  - 
   钢结构施工
   
    方案编制
   
   时间:近代
  
 
 
 
  
   附件详情
  
  
   - 
    一、 编制依据4
   
 
   - 
    二、 项目概要及主要工程量4
   
 
   - 
    三、 施工条件5
   
 
   - 
    现场条件5
   
 
   - 
    技术条件5
   
 
   - 
    工期条件5
   
 
   - 
    质量条件6
   
 
   - 
    四、 施工总体布署(制作与吊装进度计划安排、钢构件堆放与拼装
    
     平面布置图
    
    )
   
 
   - 
    制作、拼装、吊装布署6
   
 
   - 
    管理目标6
   
 
   - 
    五、 施工准备工作7
   
 
   - 
    技术准备7
   
 
   - 
    现场准备:制作准备、拼装准备、吊装准备7
   
 
   - 
    资源准备:人员计划、材料计划、机械需用计划7
   
 
   - 
    六、 总体制作、吊装顺序9
   
 
   - 
    总体制作顺序9
   
 
   - 
    总体吊装顺序9
   
 
   - 
    七、 钢构件制作单元的划分9
   
 
   - 
    型钢柱制作单元的划分9
   
 
   - 
    型钢梁制作单元的划分-10
   
 
   - 
    小型管桁架制作单元的划分-10
   
 
   - 
    箱形转换桁架制作单元的划分-11
   
 
   - 
    八、 钢构件的工厂加工与现场拼装-12
   
 
   - 
    钢构件的工厂加工-12
   
 
   - 
    钢构件的现场二次拼装-13
   
 
   - 
    九、钢构件吊装方案的确定(吊装机械的选择)-13
   
 
   - 
    吊装机械的选择-14
   
 
   - 
    吊装方案的确定-14
   
 
   - 
    十、钢构件总体吊装顺序及工艺流程 14
   
 
   - 
    型钢柱、梁吊装顺序、平面施工流向-15
   
 
   - 
    型钢柱、梁吊装立体交叉施工流向-16
   
 
   - 
    钢桁架吊装顺序及平面施工流向-17
   
 
   - 
    安装总体工艺流程-17
   
 
   - 
    十一、钢构件吊装方法-17
   
 
   - 
    型钢柱的吊装17
   
 
   - 
    型钢梁的吊装20
   
 
   - 
    钢桁架的吊装21
   
 
   - 
    十二、钢构件校正、焊接与质量检验-28
   
 
   - 
    十三、质量保证措施-37
   
 
   - 
    十四、安全保证措施-38
   
 
  
  
 
  
   附件详情
  
  
   xx调度交易中心大楼工程其主体局部柱、梁构件采用劲性钢筋混凝土结构,部分楼面采用型钢组合楼板结构,主楼个别楼层大跨度结构采用转换钢桁架,部分楼层采用水平桁架,辅楼报告大厅、阳光大厅屋面采用钢桁架结构,檩条分别为焊接H型钢、薄壁方钢管与薄壁槽钢等,主楼屋面停机坪为型钢楼承板组合结构。
   
   有关材料要求:柱梁构件中的钢骨其材质均为Q345-C级钢,除部分构件注明采用Q235B级钢外,其它所有外露型钢结构均采用Q345GJ-D级钢。
   
   ……
   
   六、总体制作、吊装顺序
   
   柱、梁、桁架等工厂制作----出厂质量检验----柱、梁、桁架等现场组拼装----焊缝等质量检验----型钢柱吊装----柱垂直度校正与检查----简易钢管架子搭设----型钢梁、桁架吊装(先主梁后次梁)----梁、桁架标高、垂直度等检查----柱接头焊接----梁接头焊接----转上一层施工
   
   ……
   
   A: 型钢柱的吊装:
   
   型钢柱吊装均采用单点双绳垂直法吊设,吊点设在钢柱顶部相对两侧面的耳板上,确保吊装时钢柱呈垂直状态,以便顺利就位;钢丝绳采用21#钢丝绳,其最大承载力为3.6 吨,钢丝绳与耳板通过4吨的U型卡环连接,为保证钢丝绳挂在吊勾上不向一侧滑偏,钢丝绳吊索应于吊勾向下300~400mm处加设两个夹头将两根钢丝绳卡紧,保证吊装时钢丝绳不向一侧偏移。
   
   B:型钢梁的吊装
   
   C:钢桁架的吊装
   
   附有:支架强度与稳定性验算计算书
   
   ……
   
   41页,编制于近代年