好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1405|回复: 0

换流站工程钢结构施工方案(钢梁柱结构、钢结构屋架).doc(8度抗震)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1093

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1093
发表于 2020-12-4 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


极1、2阀厅换流变侧采取框架柱支撑、其他部位采用钢梁柱结构 ,钢结构屋架建筑型式。按8度抗震设防烈度进行抗震构造设计施工。   1、(主)安装工艺流程:场地平整→构件进场分类→构件地面组装→吊车进场→屋架主梁安装→上弦构件安装→下弦构件安装→下弦吊架梁安装→下弦光缆支架、冷却水管支架安装→竣工验收。   2、钢柱梁(子)安装工艺流程:准备工作→钢梁柱地面组装→钢柱吊装钢梁吊装→垂直度、标高检查→中间验收。   ……   D、阀厅屋架主梁的吊装顺序:    阀厅屋架主梁的吊装应充分考虑到现场施工作业面,以方便施工、最小吊装半径为宜。具体顺序参照现场平面布置图中的编号顺序执行。   E、吊装前准备工作就绪后,首先进行试吊,吊起高度为100~200mm时停吊,检查绑点、索具牢固性和吊车稳定性。经确认无误后方可指挥吊车缓慢匀速上升,起吊过程中,用溜绳(吊件四角控制绳)控制吊件方向,防止吊件碰撞吊车大臂、阀厅框架或其他构件;   ……   B、焊接工艺参数:   ①焊脚高度:大于被焊件中较薄件的厚度。   ②焊接电流140~~160A,焊接电压22V,焊接速度16cm /min   ③焊缝外观:用肉眼和量具检查焊缝外观缺陷和焊脚尺寸,应符合施工图和施工规范的要求,焊波均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区应清理干净,无飞溅残留物。   ……   二、危险点及预防控制措施   起重机倾翻:   (1).吊装现场道路必须平整坚实,回填土、松软土层要进行处理。如土质松软,应单独铺设道路。起重机不得停置在斜坡上工作,也不允许起重机两个边一高一低。   (2).严禁超载吊装。   (3).禁止斜吊。斜吊会造成超负荷及钢丝绳出槽,甚至造成拉断绳索和翻车事故。斜吊还会使重物在脱离地面后发生快速摆动,可能碰伤人或其他物体。   (4).绑扎构件的吊索须经过计算,所有起重工具,应定期进行检查。绑扎方法应正确牢固,以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱,使起重机失重而倾翻。   ……   40余页,编制于近代年

附件2099v11ec221fecsc2c2201.rar

1.2 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

钢结构屋架施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 06:06 , Processed in 0.017367 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表