   钢建筑设计结构形式:钢结构
  
- 
   钢结构层数:多层
  
- 
   钢结构施工部位:主体,钢柱,钢梁
  
- 
   钢结构焊接连接方法:手工电弧焊,栓钉焊
  
- 
   钢结构安装方法:单件吊装法
  
- 
   钢结构施工节点详图、示意图:10张以上
  
- 
   钢结构施工
   
    进度计划
   
   :无
  
- 
   钢结构施工
   
    方案编制
   
   时间:
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    1.项目概要及特点 1
   
- 
    1.1项目概要 1
   
- 
    2.施工平面布置及施工方案设计 4
   
- 
    2.1施工平面布置 4
   
- 
    2.2吊装机械选择及吊装安排 4
   
- 
    2.3施工场地处理 4
   
- 
    2.4主要施工机具、材料用量及施工人员投入计划 5
   
- 
    2.5施工安排 7
   
- 
    3.安装前施工准备 9
   
- 
    4.组织机构 11
   
- 
    4.1项目经理部组织机构 11
   
- 
    5.施工进度 11
   
- 
    6.安装质量控制 12
   
- 
    6.1柱子安装 12
   
- 
    6.2吊车梁安装 15
   
- 
    6.3平台梁、屋面梁施工 16
   
- 
    6.4高强螺栓 17
   
- 
    6.5现场焊接 19
   
- 
    7.施工管理保证措施 20
   
- 
    7.1技术管理保证措施 20
   
- 
    7.2安全保证措施 20
   
- 
    7.3高处坠落事故应急准备与响应预案 24
   
- 
    7.4工期保证措施 26
   
- 
    7.5文明施工保证措施 26
   
- 
    7.6技术管理 27
   
- 
    8.材料把关及检验和试验管理工作 27
   
- 
    9.成品保护措施 28
   
- 
    10.结构安装质量痛病的防治 29
   
- 
    11.相关验算 30
   
- 
    11.1施工用电量计算 30
   
- 
    11.2结构吊装钢丝绳验算: 30
   
- 
    11.3柱接口平台普通螺栓承载力验算 32
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   1.项目概要及特点
   
   1.1项目概要
   
   合金化塔顶部标高77.5m,平面尺寸FL 0.000m~FL 11.000m为20.000×37.500m,FL 11.000m~FL 77.500m为18.000m×20.000m,结构总重1130t。单件最大重量14t。内部共两台行车运行,其中 72.300m布置一台10.5t遥控桥式吊车。合金化塔的结构属于工艺钢结构,设备直接放置在钢结构上,对垂直度和水平度要求高。钢构件连接方式基本采用高强螺栓连接,成孔质量要求高。因此对制造过程中控制极为严格,制造误差必须控制在规范标准以内,焊接采用外观检查和无损检查,同时检测外观缺陷、几何尺寸和内部缺陷。
   
   ..........
   
   1.2工程特点
   
   合金化塔主要承重结构为H型钢柱,工字型平台主梁,断面采用高强螺栓和焊接刚性连接。设备工艺过程震动荷载强度大,对结构稳定性能要求高,感应加热和水雾冷却时间短,速度控制严格。高强螺栓表面光滑、尺寸准确,要求螺杆直径与螺栓孔径相同,因此对成孔质量要求高。连接方式及质量优劣直接影响钢结构的可靠和稳定工作性能。吊车梁直接承受吊车产生的三个方向的荷载:竖向荷载、横向水平荷载和纵向水平荷载,因此对吊车梁的制造、焊接焊缝要求较为严格。
   
   ...........
   
   本稿,全文约1.5万余字,文中多处穿插有吊装示意图(节点),后附履带吊性能参数表、现场
   
    平面布置图
   
   、吊装示意图等。