广东定额,扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

现在图纸上有好几个设备基础面积小于0.3m2,需要扣除吗


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-27 12:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

当然扣咯,造价就要抠字眼!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

小于0.3平米的可以不扣除的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1168

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1168
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

只要是单个小于0.3就不扣除的