好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2331|回复: 0

请教大神:关于自喷管道上翻或下翻的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-27 20:00:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作吐槽专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

是喷头距离。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?


答:不是支管的长度,是喷淋头距离楼板的高度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

不是。喷淋头短管的长度=层高-主干管标高-75mm(150mm)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 11:32 , Processed in 0.015842 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表