只需一步,快速开始
0
980
超级版主
是电缆头接线
使用道具 举报
1495
电缆头用电缆头定额。除非甲方有其他要求。
883
例如;
YJV*5*10的电缆头是含5个铜端子的电缆头。大于10mm²的电缆头都一样,(铜端子不得另行计算,仅计算电缆头,即可)。端子接线进适用于电线。
YJV-5*6的电缆头是无铜端子的电缆头。小于6mm²的电缆头都一样。套电缆头安装的照明,不套无端子接线。
957
请问大神们,多大规格一下的电线是无端子外部接线,什么时候采用端子接线,什么时候
答:一般的6平方以下的无端子外部接线,6平方以上的采用有端子接线,区分压接或者焊接接线端子
电缆一般使用电缆头,预分支电缆不计算电缆头,要计算接线端子