好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1285|回复: 0

图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋A6.5-200

[复制链接]

0

主题

0

帖子

740

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
740
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋为A6.5-200。这种该怎么办呢,双层双向C-200分布意思就是这里的分布筋要从A6.5-200改到C8-200    吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1411

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1411
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

在不是双向配筋的情况下才会用到分布筋的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

你好:布置双层双向钢筋C8@200。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1411

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1411
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

双层双向不用分布筋,分布筋是用在上部未配筋的情况下

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 08:49 , Processed in 0.020604 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表