发表于 2020-10-30 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问老师们,卫生间淋浴部分楼面防水需要上翻1800,而卫生间的内墙做法是全做防水,那这两个要算两遍么,有什么依据?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1034

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1034
发表于 2020-10-30 11:10:03 | 显示全部楼层

只能计算全做防水的。上翻不另增加。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-10-30 11:10:03 | 显示全部楼层

算一次就可以。 通常只有地面上翻300与墙面会重叠,算两次,如果没特殊说明,不需要算两遍。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-10-30 11:10:03 | 显示全部楼层

楼面防水只按平面计算一次,墙面防水按立面计算一次。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2020-10-30 11:10:03 | 显示全部楼层

一遍  这设计冲突  咨询一下设计师  有无必要内墙全做防水,这个设计不符合常规

回复