超级版主
框架柱基础层-1.1米至首层 3.47米 分开画还是合并画?
分开画比直接从基础层-1.1米至 3.47米 ,钢筋减少来3吨多?这是为什么
分开画不是柱子搭接多了吗,怎么会变少呢
使用道具 举报
1205
分开画比直接画少?不应该是多了搭接变多吗?
625
分相应的楼层布置,这样才可以计算搭接头
1071
因为分开钢筋会有搭接长度的计算
如果不分开就不计算这部分的搭接长度,所以对工程量是有影响的