送配电装置系统是怎么计算工程量的

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2020-12-2 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

送配电装置系统是怎么计算工程量的,能说具体点吗,安装初学者有点看不懂

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1027

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1027
发表于 2020-12-2 16:10:06 | 显示全部楼层

送配电设备调试中的 lkv以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2020-12-2 16:10:06 | 显示全部楼层

送配电系统调试是按系统图中断路器的数量来计算的,若两侧都有断路器则按两个系统计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2020-12-2 16:10:06 | 显示全部楼层

电气安装时一个既抽象又具体的工程,如果初学因为这些东西是很专业的没见过你会感觉想象不到是个什么东西所以抽象了,多研究一下就进步很快。电输送到千家万户是一个系统,简单说,电厂发电--输电--变电--配电--用电,基本这个程序。电厂有大小,一般最小上网电压110KV,我们小区的变电所一次侧电压是10KV,它是有前端变电站(110KV或35KV) 变压后输送;小区的变压器是一次侧10KV,二次侧380V。根据图纸设计内容我们计算的时候分块计算就好,做到不漏算不重算就是一份好预算书,一次侧和变压器按一份或分开;变压器部分含配电室高压柜、低压柜等配电所设备;配电所低压柜以下按一份计算到末端。