BTTZ—4*6CT,回路在图纸有一段走管,但回路信息没有写用多大管,应用多大管

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1466

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1466
发表于 2020-12-16 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

BTTZ—4*6CT,回路在图纸有一段走管,但回路信息没有写用多大管,应用多大管

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1153

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1153
发表于 2020-12-16 09:20:03 | 显示全部楼层

4*6的线,15的管子就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

903

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
903
发表于 2020-12-16 09:20:03 | 显示全部楼层

BTTZ—4*6;矿物质电缆要用SC25

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1370

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1370
发表于 2020-12-16 09:20:03 | 显示全部楼层

矿物绝缘电缆,不能穿管敷设;一般桥架内敷设;

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2020-12-16 09:20:03 | 显示全部楼层

穿32的管子