配线进入盘、柜、箱、板的预留线长度要包括在电缆全长里面乘以0.025么

[复制链接]

0

主题

0

帖子

862

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
862
发表于 2020-12-22 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

配线进入盘、柜、箱、板的预留线长度要包括在电缆全长里面乘以0.025么

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-12-22 10:10:04 | 显示全部楼层

不是的。如果你是造价的话定额里面已经考虑了。实际施工的话,需要根据现场的环境来确定。进入柜子的预留长度一般为高 宽

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-12-22 10:10:04 | 显示全部楼层

配线进入盘、柜、箱、板的预留线长度是箱柜的半周长,与全长没关系啊,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2020-12-22 10:10:04 | 显示全部楼层

是的。

0.025是百分之二点五的不可能完全直接的损耗。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-12-22 10:10:04 | 显示全部楼层

先预留后附加(长 预留)*1.025