   建筑类别:医疗
  
 
  - 
   建筑高度:高层建筑
  
 
  - 
   建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑面积:29000平方米
  
 
  - 
   地上层数:12层
  
 
  - 
   地下层数:1层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:71张
  
 
  - 
   设计年代:近代
  
 
  - 
   地下室用途:设备用房, 其它
  
 
  - 
   节点大样:其它
  
 
  - 
   负荷等级:三级
  
 
  - 
   防雷等级:第二类
  
 
  - 
   火灾保护分级:一级
  
 
  - 
   项目地址:河北
  
 
  - 
   强电设计:
   , 低压配电, 电气照明, 继电保护, 电气控制, 其它
  
 
  - 
   弱电设计:视频监控系统, 综合布线系统, 广播系统, 呼应信号及信息显示
  
 
 
 
  
   附件详情
  
  
   - 
    1、电气设计说明
   
 
   - 
    2、强电系统图
   
 
   - 
    3、呼叫系统原理图
   
 
   - 
    4、综合布线系统图
   
 
   - 
    5、背景音乐系统图
   
 
   - 
    6、监控系统控制原理图
   
 
   - 
    7、空调控制上位机接线图
   
 
   - 
    8、洁净手术部监控平面图
   
 
   - 
    9、洁净手术部背景音乐平面图
   
 
   - 
    10、洁净手术部综合布线平面图
   
 
   - 
    11、洁净手术部干线平面图
   
 
   - 
    12、洁净手术部
   
 
   - 
    13、洁净手术部疏散指示平面图
   
 
   - 
    14、洁净手术部插座配电平面图
   
 
   - 
    15、洁净手术部设备层配电平面图
   
 
   - 
    16、洁净手术部医护对讲平面图
   
 
   - 
    17、手术室电气工事详图
   
 
   - 
    18、空调净化图纸(略)
   
 
   - 
    19、装饰图纸(略)
   
 
  
  
 
  
   附件详情
  
  
   该附件是[河北]综合性医院全套电气图纸(含空调净化装饰),总共71张。
   
   医院占地面积达到2.9万平方米,年门诊量20余万人次,年手术7千余例,年住院人数2万余人次。院区主建筑为“门急诊住院综合楼”,由主、裙楼连体组成,主楼地上12层,地下1层,裙楼3层(局部4层),地下1层。洁净手术部设在裙楼3层,层高5.1m,(洁净)空调机房设在裙楼4层,层高4.0m。本手术部共设置十四间手术室、辅助用房、洁净及污物走廊。其中手术室包括:1间Ⅰ级(特别洁净)手术室、12间Ⅲ级(一般洁净)手术室、以及1间Ⅲ级(一般洁净)正负压切换手术室。
   
   设计内容:配电设计、照明设计、背景音乐设计、综合布线系统、呼叫系统、监控安防系统、备用
   、空调净化、装饰设计等。
   
   
   
  
  
  
  
   
    洁净手术部设备层配电平面图
   
   
    手术室电气工事详图
   
   
    洁净手术部空调系统图