    建筑类别:工业建筑
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:方案(初设图)
   
   
  - 
   
    项目地址:河北
   
   
  - 
   
    强电设计:供配电系统,配变电所
   
   
 
 
  35kV变电站初设图
 
 
  根据农网十一五规划,田村35KV变电站扩建工程,参照《河北省35KV小型化无人值班变电站标准设计》,确定田村变电站扩建工程设计原则如下:
 
 
  一 电气主接线
 
 
  主变两台;35KV采用单母线开关分段;10KV采用单母线开关分段;
 
 
  二 平面布置
 
 
  变电站室外布置,采用集中控制。
 
 
  三 设备选型
 
 
  1. 主变压器:SFZ9-16000/35变压器两台。
 
 
  2. 35kv设备
 
 
  a) 35KV母线:选用LGJ-240/30
 
 
  b) 35KV断路器:选用ZW12-40.5/1600-20KA
 
 
  3. 10KV设备
 
 
  a) 10KV母线:选用管D64/70
 
 
  b) 10KV主进断路器:选用ZW8-12/1250-31.5KA
 
 
  c) 10KV出线断路器:选用ZW8-12/630-20KA
 
 
  d) 10KV隔离开关:选用GW4-10/1250
 
 
  e) 10KV电流互感器:选用LJW-10 400/5
 
 
  f) 10KV避雷器:选用HY5WZ-12.7/44
 
 
  g) 10KV电容器:选用BFFH11/√3-2400-3W
 
 
  h) 10KV电抗器:选用CKSQ-150/11/√3
 
 
  i) 10KV放电线圈:选用FDZ2-1.7/11/√3-1W
 
 
  j) 10KV站变:选用S9-30/10 30KVA 10/0.4KVA Y/Y012
 
 
  4. 通讯设备
 
 
  系统图暂按CANBUS组网,因此网络较先进,招标后按厂家综合自动化系统定。
 
 
  5. 通讯方式采用光缆。
 
 
  四 无功补偿
 
 
  在10KV母线两段各布置一组并联电容器,其型号为BFFH11/√3-2400-3W。
 
 
 
 
  电气总平面图
 
 
 
 
  电气二次工程-综合系统示意图
 
 
 
 
  电气二次交流回路原理图
 
 
 
 
  电气一次-保护配置图