各位大哥们,请问钻孔灌注桩的锚固段钢筋需要扣除保护层的厚度吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-12-31 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

钻孔灌注桩锚固段是500mm,我的钢筋长度计算式为:桩长 锚固段-0.05,(0.05为一端的保护层),二审的计算式为桩长 0.49-0.05,二审的锚固段扣走了0.01,请问这个0.01为啥扣除?如果不扣除,有依据吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2020-12-31 11:00:27 | 显示全部楼层

这也只能是询问审核者是啥意思。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-12-31 11:00:27 | 显示全部楼层

最终的依据是设计图要求。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-12-31 11:00:27 | 显示全部楼层

你好:不需要的。这是在承台里面的锚固长度。