假如结构标高-4.7m,建筑标高-4.4m,门底部高度肯定同建筑标高-4.4,那结构跟建筑差值30公分砌墙咋办,如何调整

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

958

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
958
发表于 2021-1-12 10:30:03 | 显示全部楼层

砌体是从结构标高开始的

相差的是建筑楼地面的做法

墙体不能架空

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2021-1-12 10:30:03 | 显示全部楼层

门底标,按建筑标高设置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2021-1-12 10:30:03 | 显示全部楼层

不用调整,这个是地面做法的,如地面的垫层、面层等

砌体是从结构标高开始计算的,门窗等是从建筑标高开始计算的