好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3696|回复: 0

剔槽规格的问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1175

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1175
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教各位老师,设计要求管线暗敷时保护层厚度不小于30mm,比如SC32的管子,那我剔槽应该选取多大规格的?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

选32!  其他定额已考虑

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

应该选管子的规格型号,定额是综合考虑的,不需要自己去添加

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

剔槽规格按埋管管径大小,定额已综合考虑

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 06:06 , Processed in 0.014944 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表