WDZN-YJE-3x50 1x25-SC70是按一根电缆算还是按两根?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1036

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1036
发表于 2021-1-22 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

WDZN-YJE-3x50 1x25-SC70是按一根组合电缆算,还是按WDZN-YJE-3x50,WDZN-YJE-1x25分别算?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1176

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1176
发表于 2021-1-22 17:50:02 | 显示全部楼层

一根计算

这个是一根电缆,只是有四芯

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2021-1-22 17:50:02 | 显示全部楼层

这是 一根 不同线径的电缆,这是用于三相四线制的电缆,3根火线,1根零线

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1099

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1099
发表于 2021-1-22 17:50:02 | 显示全部楼层

是按一根电缆计算