超级版主
一层地下室,剪力墙及柱子,在负一层画了,需要在基础层再布置一次吗?我曾经在基础层布置过一次,负一层布置一次。但是计算的时候,软件显示基础层计算结果为负数,显示错误?后面我就直接在负一层布置,把底标高改为:基础底标高,再到属性里面设置“插筋”,这样做我就是不知道计算结果准确不?请老师解答一下,谢谢!
使用道具 举报
908
一层地下室,剪力墙及柱子是在基础层再画一次,分别设置相应标高即可。
574
你好:需要在基础层布置,需要定义负一层后再计算柱的。
如果你的地下室的底标高就是基础层的基础的顶标高,这样就可以在地下室布置柱墙就可以,也不用调整标高的
如果你的地下室的底标高 不是 基础层的基础的顶标高,这样要么修改标高为基础底标高,要么选择构件复制到基础层,注意如果复制构件需要保证构件的标高没有修改,都是层顶和层底标高