好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6431|回复: 0

GTJ2021钢筋12m的定尺计算出来直螺纹连接的数量与现场不符

[复制链接]

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

现场钢筋进料是12m的,GTJ2021计算出来的直螺纹连接与 现场的数量对不上,数量相差1000个套筒。把定尺改为9m的就能对上,可甲方就认准了钢筋进场的长度12m的。

求教各位大神,如何解决?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

看构件中纵筋是不是全部超过12m的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

现场是按规范要求的接头位置来布置的.   软件里是按12米长定义肯定是有问题的.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1100

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1100
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

现场材料12,按定尺12,应该没有错,除非现场下料错误,因为不管现场还是软件都是按一样计算规则规范来设计接头的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

既然实际进场就是12m,那么就要按照12m计算的

现场实际多应该是因为不是在定尺的部位出现的搭接,比如因为下脚料的搭接

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 05:23 , Processed in 0.017258 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表