超级版主
现场钢筋进料是12m的,GTJ2021计算出来的直螺纹连接与 现场的数量对不上,数量相差1000个套筒。把定尺改为9m的就能对上,可甲方就认准了钢筋进场的长度12m的。
求教各位大神,如何解决?
使用道具 举报
1463
看构件中纵筋是不是全部超过12m的。
现场是按规范要求的接头位置来布置的. 软件里是按12米长定义肯定是有问题的.
1131
现场材料12,按定尺12,应该没有错,除非现场下料错误,因为不管现场还是软件都是按一样计算规则规范来设计接头的。
1387
既然实际进场就是12m,那么就要按照12m计算的
现场实际多应该是因为不是在定尺的部位出现的搭接,比如因为下脚料的搭接