WDZNA-RYS-(2*1.5)消防信号总线的计算规则是按电缆的执行吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

求教:WDZNA-RYS-(2*1.5)消防信号总线的计算规则是按电缆的执行吗?是否需要乘以1.025

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

属于电线,不需乘1.025系数。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1270

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1270
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

是按电线的执行

不需要乘以1.025

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

是双绞线,不用乘以系数1.025