好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4210|回复: 0

给防火阀通电的电线在消防电里面画还是强电专业里面画

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

给防火阀通电的电线在消防电里面画还是强电专业里面画

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1456

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1456
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

强电专业里面

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

防火阀应该在消防弱电里。防火阀接线属于信号线,不需要供电。

70度防火阀、280度防火阀是熔断报警,接输入模块,二总线即可,传递报警信号。

排烟防火阀、防烟防火阀、正压送风阀是电磁阀驱动,熔断也动作,接输入输出模块,接二总线、联动电源线,接收联动指令,执行联动动作,反馈动作信息。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

给防火阀通电的电线在强电专业里面画

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 01:18 , Processed in 0.016630 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表